Richard-Wu 发表于 2020-10-02 22:55
你也是房开经理级别吧,请把我们的意见告诉房开,能解决几个 现在发现的质量疑问:
1.水管不能用4分DN20的,一定要用6分DN25的。因为水管烫压标准没有,很容易接头造成20管变15管,造成高楼水压不足。25可以变20问题不大。
2. 电线没有合理布管,很容易造成后期维修困难。现在布的线管很容易6类网线变5类,高压电线容易折断,破保护皮,严重的话会引起短路起火。
3. 起居室吊顶问题,合同本身就不全,安合同也行,厨房,卫生间,起居室吊顶一样结构。
4. 石膏板油漆一定刷一层界面剂,防止油漆和石膏板分离。
5. 地板房间一定要刷一层地固,防止地板安装后起灰尘。
6. 防水层,卫生间墙面防水层一定要刷到顶,楼面要刷二次。厨房墙面防水层刷到1.8米高,楼面要刷二次。刷的楼面一定扫干净无灰尘下刷。还要做闭水试验。
补充一下铺地板前一定要地面找平,最好做自流平,实木地板要做好龙骨 |
|